主题:用set指令居然不能Set,很不解
点击:1086 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
coloreyes
blP 这个参数没用。
我就很奇怪了,blIn有一个按钮的信号进来,
为什么blState就不能Set,这也太费解了吧
11-08-31 11:41
1楼
编辑
引用
管理
416994913
把FC6中#blState这个参数改到“IN/OUT”中定义试试看
11-08-31 12:57
2楼
编辑
引用
管理
gf2003129
用监控看了吗?
11-08-31 21:49
3楼
管理
oumulong11
该帖内容不符合相关规定!
11-09-01 09:14
4楼
编辑
引用
管理
eyeofskadi
应该是 IN/OUT 型的就可以了
11-09-02 16:57
5楼
管理
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
11-09-05 08:38
6楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
哦
11-09-08 08:37
7楼
编辑
引用
管理
天涯醉春风
请问各位大侠,为什么改成in/out就可以了?
11-12-21 05:23
8楼
编辑
引用
管理
wanwan8778
in/out就是可以输入也可以输出,
如果单纯是一种属性的话只能当一种形参
11-12-22 23:58
9楼
编辑
引用
管理
xiangfengcba
in/out就是可以输入也可以输出,
如果单纯是一种属性的话只能当一种形参
11-12-23 07:51