登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:请问S7-200PID问题

点击:457 回复:4

附件
这是一个PID模块,向导生成的,AIW0是过程值,对应0-32000。设定值现在是实数3.0,这个3.0对应16位整数是多少啊?比如我现在AIW0反馈值显示是16000,我这个是压力传感器反馈过来的,压力传感器标定是0-4Mpa。那么16000也就是2Mpa,我要设定压力3Mpa,在SETPOINT端应该给它赋值多少呢?
11-08-28 16:12
你的设定值与实际值是不同当量的,要统一规格化处理。否则无法使用。
11-08-28 16:47
好像是要把它们化成0~1的数值才能接受
11-08-28 20:38
该用户被锁定!
11-08-28 22:24
4楼
该帖内容不符合相关规定!
11-08-29 08:48

工控新闻

更多新闻资讯