登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:三家三表三火线共用零线,电一起用是什么问题?
点击:10775 回复:50
20楼
编辑
引用
管理
tyh562566
应该是电表断的是篮线到绿线的这个点,断开后可以用另外两家的,这是表的问题,只有一户两根线,或者共用黄线接的那一相线就行了。
11-08-28 13:12
21楼
编辑
引用
管理
四十不惑
引用
无敌小飞龙
在 2011/8/27 8:05:06 发言
【内容省略】
11-08-28 16:59
22楼
编辑
引用
管理
中流砥柱
有意思,可能是表的问题,最后一家表不能切断电表。
11-08-28 18:13
23楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
11-08-28 19:16
24楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
从你图上一看就是表断的是零线 如果其中一户欠费 比如说A户吧 那么他的表自动把零线给断啦 但现在是3家用一根零线啦 那么现在的情况就是在A户没电后但火线还是有电的 然后火线通过A户的用电设备进去 从零线出来 因为零线是一根 而且他自己电表的零线已经断啦 所以电流通过另外两家的零线到蓝线的那个零线出去啦 所以只有三家电表的零线都断掉啦才能3家一起停电 不然只要一家有电 其余的2家就不会停电
现在我不明白的是如果电表的火线电流和零线电流不一致的时候 电表的转数和一致的时候的转数是不是一样呢 比如说 火线是10A 零线也是10A的时候转数是120转 那当火线是10A零线是15A的时候 电表会不会超过120转呢? 如果是这样那么 先用玩电的那家就是在偷另外两家的电 不知道说的对不对
总之 把火线和零线换个进线位置 一切就应该解决啦
11-08-28 19:38
25楼
编辑
引用
管理
wenquan753
不能共用一个零线啊!
11-08-28 19:49
26楼
编辑
引用
管理
塞罕坝电器
此表断的是零线,各户单走零线。这种情况:输入端零线和火线应该颠倒位置,各户的零线和火线单走。
11-08-28 22:14
27楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
楼上说的很精彩
11-08-29 08:29
28楼
编辑
引用
管理
xxgw669834
“表断的是零线”
这应该不是电表设计者的初忠吧
11-08-29 10:53
29楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-29 12:40
上一页
下一页
工控新闻
华北工控MATX-6557搭载飞腾D3000处理器:工业边缘AI部署自主可控的算力底座
一键下载 | 《机器人视觉技术解决方案》电子手册
浙江省应急管理厅推介中控技术具身智能应用场景正式发布!
西门子携手Humanoid及NVIDIA,将物理AI引入工厂车间:推进人形机器人工业部署
推进本土化战略,西克本地化工业连接线缆系列
一季度中国经济实现“开门红” 装备制造业贡献近半
科技基础设施成机器人“训练场”,为破解数据缺口提供支撑
传感智慧,擎动未来——西克在长垣国际起重装备博览交易会约定您
更多新闻资讯