登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:[求助]1台变频器控制27台电机的问题!

点击:46178 回复:73

如何设置变频:1、看你的要求
                    2、设置你的额定电流值,可以先设置大点,再运行时在变频器中查看一下
                        电流,就可以了呀!
                    3、设置你的控制方式。
                  差不多了吧!表情
05-09-24 15:38
用一台大功率变频来同时控制多台小功率电机是没有问题的.但在选型的时候应按电机的额定输出电流来作为变频的选型指标而不是按功率的累积来算,同时要考虑到多台电机的启动电流要比单台电机电流要大,同时还要能承受部分电机单独启动的冲击,所以一定要留有足够的余量来保证设备的长期稳定运行,不然很容易出故障.
05-09-24 17:19
参数调好应该可以的,
05-09-26 15:46
51楼说的非常有道理,一言值千金!
一拖多非常容易坏变频器,如果不适当放大变频器的功率,时间一久必会修不应求!
在满足功率指标的前提下,更重要的是电流指标!
05-10-02 15:45
这个应该可行,我就0,75是这样用的.我用两台三菱11KW变频器拖动30多台电机0,37和0,75两种.电机热保一定要搞好.再用PLC控制接触器,我用了一年多效果不错.
.我
05-10-15 20:02

jxt

一般情況下,一臺變頻器可以帶多個電機,也是操作說明書所明確的事情;同時也要求變頻器輸出端不充許加接接觸器,熱保護繼電器之類元件。
我曾經用一臺2.2Kw變頻器帶有5台0.37KW電機,並在每台電機前面加有接觸器,用到現在(有六、七年的時間)也沒有出現什麽問題。但至少要保證在變頻器有輸出的情況下至少有一臺電機與變頻器相連。不充許出現開路情況!
05-12-20 09:41
有一个问题就是如果是分开调速那是不可能的,如果的整体调速的话那是没问题的.因为这里的电机都很小,直接启动对电网不会有影响的~~
06-01-17 11:15
变频器额定输出电流>各电机额定电流之和x1.1
06-01-18 16:08
一拖多的变频器的电流是全部电机的累计电流值还是什么?启动之后如果要单独调节某台电机是在变频器的参数里调的么?
06-01-18 16:34
完全可以的,我们厂有8条窑炉传动,每条就是用一台A540-30KW拖26台1。1KW电机。同是启动,调速.不过负载不大,每台电机也就1.6A左右.输出也用了接触器,是用来转换工频的.但一般不用工频的,变频器坏了才用.还有就是我在调试的时候用过.在我们这行业也都这样用的多了.
06-02-17 02:50

上一页 下一页

工控新闻

更多新闻资讯