对于一台变频器控制多台电机,不论是同时启动、逐台启动也好都可以实现。
我的方案是:给变频器加上一个假负载(保证变频器能够正常启动的最低负载),这样就可保证随时切除完成启动任务后的变频器;
比如单台逐一启动时,待一台电机启动完成时,可通过接触器将启动完成的回路旁路,同时也切除变频器与此回路的联系,停变频器,选择另一待启动回路,继续完成启动任务。依次类推!
对于多台电机同时启动,只要变频器选型正确完全能够满足需求,因为有假负载的存在,变频器在启动完成后,也可以无所顾忌的切除、停止变频器。
假负载可以是电动机等,但不可太小,最小也要能够让变频器正常启动、运行。
05-08-18 10:00