主题:[求助]1台变频器控制27台电机的问题!
点击:46177 回复:73
楼主
编辑
引用
管理
March77
我的电机是AC380V 0.75KW 4极一共有27台,
负载为搅拌一写水之类的混合物,
控制的要求:27台电机同时启动或者一台一台启动,
现在就是要27台共用一台变频器,变频器主要作调速用.
请问怎么算出变频器的大小,
就是说27台电机的总功率还要加上多大的余量才够?
另一个问题:变频器后可以加接触器吗?为什么?
最后修改:
2004-12-23 13:25:54
04-12-23 12:34
1楼
编辑
引用
管理
yanli7234
控制的要求:27台电机同时启动
西门子MM440型22KW就够了。
控制的要求:一台一台启动
劝你还是用27个变频器算了
另一个问题:变频器后可以加接触器吗?为什么?
当然可以加,但要保证变频器有输出时不能切断负载。因为会损坏IGBT。
04-12-23 13:12
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
yanli7234发言我同意。
这里有两个问题,第一,此方案可行性问题,第二,经济性、合理性问题。欢迎大家参与讨论。
04-12-23 13:28
3楼
编辑
引用
管理
March77
假如可以的话,价格肯定会更低了!
欢迎大家来讨论!
04-12-23 13:35
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
如果用一台变频器的话,所有电机必须同时起动或停止,且频率必须相同;
04-12-23 14:12
5楼
编辑
引用
管理
HUYIE
TO YANLI7234:能否谈谈你的理由?
04-12-23 18:31
6楼
编辑
引用
管理
zsyf1
共用一台变频器应没问题,不一定要同时启动同时停止,因为电机小冲击电流微不足道。
按变频器的使用方法,不宜在变频器输出时通断电机,但有时没办法只能赌一赌,做技术的也不能太死板,君不见有句话是-----读死书读书死,有时要作适当的变通。
没实践当然我没有发言权:有一种做丙纶丝(用来织书包带之类的材料)的化纤设备,一般有8个圈绕头,即8台电机拖动,每个电机是400W,共用一台5.5k的变频器,变频器的输出通过8个接触器与8个马达分别连接,工作时这8个电机经常有通断动作,因为绕满一筒要换空筒但其它电机不能停。多台机器用质量较好的变频器使用二年了没问题
用一台5.5k的变频器成本约4000多
用八台0.4k的变频器成本约10000多,如果27台差价就更大了,实际应用中不可能象书呆子一样不考虑成本
04-12-23 19:02
7楼
编辑
引用
管理
tuxw
请问对这种一拖多的情况变频中关于电机的参数(如功率、电流等)如何设置,是将所有的电机值都加起来吗?
04-12-23 19:53
8楼
编辑
引用
管理
yanli7234
我又改了主意了,同意7楼的观点。我刚把价格问了,我们的网络就断了,刚恢复。差价确实很大,而且因为电机对变频器来说很小,应该可以这样用。
04-12-23 20:34
9楼
编辑
引用
管理
shp7793
请问九楼七楼的,运行中电机的起动与停止的频率怎么设置呀
是在给定频率下直接起动吗
04-12-24 10:38