登录
首页
传感器论坛
回帖
发帖
正文
主题:求助问题,温控器温度控制不准
点击:3190 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
天津贝龙
我使用欧姆龙温控器,传感器使用热电偶(K)在设备运行过程中,在被测体,温度没有变化的情况下,温控器显示温度下降,温度控制不准,不知是温控器问题,还是热电偶问题
最后修改:
2011/8/23 9:14:32
11-08-23 09:10
1楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
用代换法一试就清楚了。
11-08-23 13:58
2楼
编辑
引用
管理
ascent
温控器的精度是定值,换一只热电偶再试试看
11-08-23 14:14
3楼
编辑
引用
管理
klq1972
一般是热电偶的问题
11-08-23 14:48
4楼
编辑
引用
管理
klq1972
用电位差计校一下温控仪
11-08-23 14:49
5楼
编辑
引用
管理
zhaoyajun.106
温度变化大吗?如果不大,就整定一下,小的话,就换热电阻
11-08-23 22:59
6楼
编辑
引用
管理
laozhou123
温控器的显示准和不准,跟安装热电偶的点有关,是接触式还是非接触式?你测量是设备的外壳还是什么部位的温度?
11-08-24 17:27
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
欧姆龙温控器有自整定功能,你要自整定一些,让它内部计算一下,另外你在温控器上选的传感器 有没有选对
11-08-24 17:49
8楼
编辑
引用
管理
yinlifu
接线接触不好
11-08-25 09:13
9楼
管理
QQ151422958
该帖内容不符合相关规定!
11-08-30 18:46
上一页