主题:关于PROFIBUS网络

点击:1022 回复:11

请教大家一个问题:   S7 300。。。由一个315-2DP主站和3#,4#,5#,6#,7#五个ET200M从站组成的PROFIBUS网络。它的实际通讯线是怎么连接的??我看现场的进入3#从站的通讯线居然没有出来。不明白。。。请大家指教。。谢谢!!!
11-08-22 20:22
总线连接器有IN和OUT两个接口。
主站OUT——7号的IN。
7号的OUT——6号的IN。
……
4号的OUT——3号的IN。
3号后面没有从站,自然不需要OUT了。
11-08-23 05:29
谢谢您!
请问为什么是从最后一个站开始连起呢?没有什么规则的吗?再次感谢!
11-08-23 05:41

引用 83390672 在 2011/8/23 5:41:03 发言【内容省略】

没有规则,随意链接~~但是实际接线时这样吗?
总是从最近的开始,否则你不是要成倍的线缆连接么。
不用想太多~~~
11-08-23 08:46
4楼
该帖内容不符合相关规定!
11-08-23 14:50
好的。。我知道了。谢谢您!以后请多指教!!!
11-08-23 17:59
还要在主站,3号站的PROFIBUS接口的终端电阻置于ON位置,其它站点置于OFF位置!!!!
11-08-24 00:23

引用 cvlsam 在 2011/8/23 5:29:54 发言【内容省略】

这个回答有问题吧。 应该是主站IN——7号的IN
11-08-24 10:02
ON的意思是打到终端电阻,意思是下面没站了。OFF是打开网络,进到下个站
11-09-18 10:36
谢谢您的指教!我明白了
11-11-28 19:04