我是修变频的,有一个问题长时间想不明白,请教各位大师,就是变频器刚开始上电,电容器电压建立,这个时候主控板未工作,如何保证igbt门极有-10伏特的可靠关断电压的呢,这个时候igbt是如何保证可靠关断的呢。
11-08-22 16:08
1楼
管理
sulanxiu
该帖内容不符合相关规定!
11-08-23 10:36
2楼
管理
du.heng
该帖内容不符合相关规定!
11-09-07 16:17
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
门极应该有“锁”,母线电压达不到正常值,“锁”不会打开。国产的有用接触器做开关的,母线电压不够“高”,接触器不吸合。也许,进口的变频器也用接触器做“锁”吧。