主题:关于运行端子的问题?
点击:1968 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
lwdlnmbx
为什么闭合了X000后PLC不运行,运行端子我有修改.
04-12-21 22:36
1楼
编辑
引用
管理
jjmzlh
要求PLC运行开关拔到STOP上。
04-12-22 13:03
2楼
编辑
引用
管理
ZCMY
没错!
利用输入点X0作为运行开关时上面的运行开关必须拔到STOP位置;