主题:模拟量输入干扰的问题请教大家
点击:586 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
rockmusic
我用西门子200的EM231模拟输入模块,监控AIW0的数字量变化台频繁了,一会是数值2,一会成了3200,一会600,首先确定现场的仪表输出的模拟信号是没有问题的,就是这个AIW0的数值为什么浮动那么大?怎么解决呢
11-08-15 09:21
1楼
编辑
引用
管理
可牛
明显是现场电磁干扰,检查现场屏蔽接地,将模块空余端口短接,将端口负端接地。
如果有变频器等原件一定好可靠屏蔽接地。
11-08-15 09:48
2楼
编辑
引用
管理
yoyobluefish
另外最好检查下接线和变送器以及传感器,上次我也是发现数据不对,以为是干扰,后来换了个比较好的温度变送器就好了。
11-08-15 14:39
3楼
编辑
引用
管理
yanli7234
你还是先用信号发生器给个信号试试吧,你这种现象恐怕是线没接对吧。干扰很少会出现全程波动的。