FX2N-16EYR能和FX1N连接使用吗?看说明书上说可以,但有的人说,可以使用但容易出问题,大家有没有经验?讲解一下,多谢!
04-12-21 09:20
可以!
但后面最好不要超过2个FX2N-16EYR,否则用FX0N-40ER;
04-12-21 13:43
根本没有FX1N-16EYR的I/O,只能用FX2N或FX0N的
04-12-21 15:16
晕倒!
楼主问的是FX1N的主机能否用FX2N-16EYR的模块,哪里提到FX1N-16EYR?
04-12-21 21:09

引用 ZCMY 在 2004-12-21 13:43:00 发言【内容省略】

多谢!实际用过吗?
04-12-22 11:52

引用 lhdlsl 在 2004-12-22 11:52:00 发言【内容省略】

FX1N-40MR或60MR后面带2个FX2N-16EYR都用过,不会有任何问题的;
04-12-22 12:59
OK,多谢了!