主题:3550KW同步球磨机电机要是车启动,上一级为25000KVA变压器,能正常吗?
点击:1201 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
3550KW同步球磨机电机要是车启动,上一级为25000KVA变压器,能正常吗?直接启动,空载
11-08-08 19:12
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
同步电机的电压呢?
11-08-08 19:29
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-08-08 22:18
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这么大功率的家伙啊,楼主是水泥厂吧
11-08-08 23:32
4楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
kdrjl
在 2011/8/8 19:29:13 发言
【内容省略】
6KV电压
11-08-09 08:02
5楼
编辑
引用
管理
aa1969
引用
小笨熊
在 2011/8/8 22:18:49 发言
【内容省略】
顺便说一句,变压器还带着近10000的其他复合,我们担心大电机启动时对其他负荷影响大
11-08-09 08:04
6楼
编辑
引用
管理
kdrjl
同步电机是永磁的?还是非永磁的,是带控制器的还是带启动绕组的,情况不一样,但启动过程不会是直起吧?要么通过启动绕组,要么通过启动控制器。
11-08-09 19:23
7楼
编辑
引用
管理
aa1969
是直接启动
11-08-19 17:44
8楼
编辑
引用
管理
452439484
完全空载,按说没问题,这么大的电机为啥要直接启动?
11-08-19 21:08
9楼
编辑
引用
管理
1185645807
咱这的同步空压机10kv,也是直接启动,那气势排山蹈海,每次启动还要通知供电局
11-08-19 22:31