请教各位时钟数据比较指令TCMP和区间比较TZCP怎么用法,比如上午9点启动控制那我怎么设定。
TCMP S1* S2* S3* S* D*
TZCP S1* S2* S* D*
他们中怎么代表?
04-12-20 14:04
1楼
编辑
引用
管理
寒号鸟
TCMP S1* S2* S3* S* S* +1 S* +2 D* D+1 D+2
指定 时 分 秒 实时 时 分 秒 大于ON 等于ON 小于ON
04-12-20 15:27
2楼
编辑
引用
管理
dijiang
还是不懂,书籍中只有下面介绍
TCMP S1* S2* S3* S* D*
时 分 秒 指定时间
请问这里的指定时间怎么输入?编程软件中指定输入是(D,T,C)
04-12-20 21:23
3楼
编辑
引用
管理
寒号鸟
指定时间用3个MOV就行了
用TWR把当前时钟写如PLC,
用TRD把时钟从PLC中读入D中,如执行TRD D0,那么D3。D4。D5、就对应当前实时时钟
04-12-21 10:33