登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:s7-200 EM232模块第一个通道好用,另一个没有电流输出,坏了吗?

点击:1901 回复:6

CPU226 接EM232模块,电动阀接到第一个通道AQW0可以正常控制,端子有电流信号输出。接到第二个通道AQW2 就没有电流信号输出,无法控制电动阀。请问同一个模块为什么一个通道好用,另一个不行啊?模块坏了,还是哪里需要设置一下?
11-08-02 11:02
呵呵;这种情况碰到几十次;
那一路烧毁了;
11-08-02 16:46
程序是否改到AQW2了?
11-08-02 21:07
该用户被锁定!
11-08-03 00:42
只用一路的话可以程序改一下,如果二路都用了只能换新的或去维修了;
11-08-03 12:21
我也碰到过类似的情况是硬件有问题,换一个就好了
11-08-04 09:25
6楼
该帖内容不符合相关规定!
11-08-04 14:27

工控新闻

更多新闻资讯