主题:变步器开始有带电的现象,接地上电就炸整流桥,怎么回事?
点击:1631 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
请各位大侠朋友帮帮忙,我厂一台变频器,用了很久后感觉外壳带电,但接上地线后变频器内部的整流桥就炸掉了。我找不到原因,请高手给详解一下。谢谢!可以加QQ:602764689
11-08-01 09:24
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
怎么就没有人顶贴呢?
11-08-01 10:09
2楼
编辑
引用
管理
xq09181
可能为整流模块质量差,与散热板之间漏电严重,接地后产生相、地短路电流而炸毁。或因模块引线与外壳相碰引起。
需要拆机检测确认。
11-08-01 13:43
3楼
编辑
引用
管理
pengxingfu
三楼说的对.
11-08-02 09:54
4楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
我也曾怀疑是这个问题,后来是经过证实了,确实是这个问题。我们公司采购了一批很差的整流桥,去年我就说不让用,不知道怎么搞的今年又用上了,我用兆欧测过每个脚和基板的绝缘都很小。还是谢谢楼上的朋友在这里给我指点。
11-08-03 08:38
5楼
编辑
引用
管理
ljpwxy
看来购买器件时一定要买合格产品。
11-08-03 10:18
6楼
管理
szbjx
该帖内容不符合相关规定!
11-08-03 21:36
7楼
编辑
引用
管理
viptda2005
变频器本身多少都有漏电的,这避免不了,唯一的办法就是可靠的接地
像你们遇到 垃圾东西就没办法了,要搞死人的
11-08-03 23:01
8楼
编辑
引用
管理
zqk8751
三楼说的对.
11-08-03 23:08
9楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
但你要看是是感应电还是对地短路,不能说漏电就盲目的接地。当然可靠接地是非常必要的,谢谢好友的回答,我会努力学习的。
11-08-04 11:09