登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:请教PLC程序

点击:739 回复:9

请教在实际的输入点中并没有用到I100.0,而在程序中使用了很多次I100.0,请问I100.0是在什么条件下动作,或是在CPU设置中的某个地方可以设置?
11-07-31 02:13
你使用的是什么系列的PLC?
对于S7-300,400来说,高硬件版本可以如同欧姆龙一样,即IO区域在没有定义到时作为内部继电器来使用。诸如:
L M0.0
= I100.0
是合法的语句,但是早期硬件版本是不允许这样做的。
以上仅代表个人意见。
Good Luck~
11-07-31 07:27
同意楼上观点,像欧姆龙PLC的话有实际外部点的话就是外部点的输入,没有外部点的话就当内部点使用,
11-07-31 10:22
我使用S7  400PLC,你说这个原因我首先就找过了,没有=I100.0之类的,
11-07-31 17:36

引用 chinacqldw 在 2011/7/31 17:36:21 发言【内容省略】

那么就上传你的程序。表情
11-07-31 18:47
我的程序超限,上传不了,不知可否留QQ请教一下,我Q:171031894
11-08-02 22:59
是不是有其他设备,通过总线通讯的,I100.0也有可能是通过总线传输的虚拟信号
11-08-03 08:51
7楼
该帖内容不符合相关规定!
11-08-03 09:08
8楼
该帖内容不符合相关规定!
11-08-03 16:21
是两台S7400PLC,主从关系,不过主从设置里的地址是I200和Q200
11-08-05 22:58

工控新闻

更多新闻资讯