主题:食堂照明
点击:492 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
huhonggui1985
各位师傅你们好!我想请问一下,食堂照明灯20盏灯接在一路上!每盏灯2支40W灯管是带镇流器的,我用钳表钳空开下端有16A电流。为什么会有这么大电流呀?我觉得没这么大电流吧,会不会是镇流器老化了
11-07-28 03:18
1楼
编辑
引用
管理
小笑笑
荧光灯的功率因素在0.32~0.7之间,我们选取0.5,则P=U*I*0.5,I=1600/220*0.5=14.54A,差不多吧
11-07-28 09:01
2楼
编辑
引用
管理
ascent
2楼已经算出来了,差不多的
11-07-28 11:15
3楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
2楼回答很好,感性负载一定要考虑功率因数,否则,计算结果相差很大。
11-07-28 14:43
4楼
编辑
引用
管理
xiaoga7707
不要忽略功率因数。
11-08-30 22:06