主题:低压无功补偿的分级问题
点击:518 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
有480kvar低压电容补偿,需要分级补偿,怎么样分级补偿更科学?有的设计院设计分12级,是否太多了?
11-07-20 09:07
1楼
编辑
引用
管理
丁火
每级40KVAR可以
11-07-21 16:13
2楼
编辑
引用
管理
laozhou123
一个电容器就有30KVAR了,480KVAR分12路没有问题的哦。要用专用的电容切换接触器CJ19系列
11-07-21 17:15
3楼
编辑
引用
管理
zhong-gong
现在的补偿电容器多为30KVAR规格的,所以设计院将480KVAR分12路是正确的。每回路的容量太大,会使停-送操作频繁,对系统的正常工作不利。
11-07-21 20:11
4楼
编辑
引用
管理
aa1969
CJ19系列接触器比平常的接触器贵吗?
11-07-22 08:11