害怕    怕被抓
12-10-12 21:07
不知,没听说过
12-10-14 18:16
应该吧避雷器和接地好好的检查一下!
12-10-15 06:50
万能断路器雷击时跳闸有二种可能,一是线路跳闸(重合闸动作),造成失压线圈短时失电跳闸。二是避雷装置接地电阻太大,雷电流流过断路器,使断路器的瞬时过流脱扣动作跳闸。
12-10-15 09:38
我单位也遇到过类似的问题,后来加了一个延时就好了。好像是欠压延时继电器。    “这是什么东东?”这个贴子或许对你有用。
12-10-17 15:18
昨晚打雷有一个配电室一段进线万能断路器跳闸了,送电后正常。
14-08-12 20:13
你好,像这种情况,雷电流是怎么进入到用户的配电柜的呢??