登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:电工
点击:488 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
805320554
断路器 是怎样配选型的。比如 11kw 电机怎样去配多大的断路器呢? 怎么计算的
11-07-11 22:02
1楼
编辑
引用
管理
1143799064
25的就够用了
11-07-12 00:35
2楼
编辑
引用
管理
417529092
断路器选型关键看正常使用的电流,以及需要保护的功能
11-07-12 14:43
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
断路器的容量,大于最大的工作电流即可。
11-07-12 19:42
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
电机有马达启动器专用啊,全方位保护电机 为什么不用呢 电流可调,只要选购时 额定电流范围大过电机的额定电流1.5倍左右就好了
11-07-12 21:18
5楼
编辑
引用
管理
min6114362
电机是直接启动的还是降压启动的啊··
11-07-13 11:50
6楼
编辑
引用
管理
徐敏辉
选用D型带延时过流保护25A就够了。