楼主
编辑
引用
管理
zhangsuoli
各位老师我今天量啦下变频器的电流 面板上的显示电流时33A 可我用表量时三线的电流分别是25 29 33 这样正常吗?》
11-07-11 21:38
1楼
编辑
引用
管理
805320554
不正常的,你的机器是多大的,很可能是驱动电路有问题,你换一套驱动板试试。
11-07-11 22:11
2楼
编辑
引用
管理
xq09181
先测一下三相输出电压,若平衡度可以,电流不平衡是负载的问题。输出三相电压不平衡,才是变频器的问题。
11-07-12 06:00
3楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
引用
805320554
在 2011/7/11 22:11:43 发言
【内容省略】
我们换不了的 因为没有备用的 而且我也没拆过 谢谢您
11-07-13 11:55
4楼
编辑
引用
管理
zhangsuoli
引用
xq09181
在 2011/7/12 6:00:07 发言
【内容省略】
谢谢您啦 老师
11-07-13 11:56