主题:西门子M440变频器面板显示问题
点击:1891 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
lovely8788
西门子M440变频器在停开情况下,理论上面板频率显示应始终为0HZ,可是实际上面板在0和14.56HZ之间不停的闪烁,也没有任何的报警信息,这究竟是为什么呢?
11-07-09 16:15
1楼
编辑
引用
管理
lihai010
我的420也是这个现象,在停止的情况下0,17HZ变化闪烁着,求解……
11-07-09 16:24
2楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
非常正常呀!0是输出频率,17是给定频率,由于是停机状态,输出频率肯定是为“0”
11-07-09 18:46
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
它是将设定频率与实际频率轮流显示。
11-07-09 19:17
4楼
编辑
引用
管理
viptda2005
这个很正常,它是在交替闪烁,交替显示当前的工作频率与停机前正常工作的频率
11-07-09 21:44
5楼
编辑
引用
管理
ccy2991551
交替显示当前的工作频率与停机前正常工作的频率,正常.
11-07-11 23:40
6楼
编辑
引用
管理
xilinxue
非常正常呀!0是输出频率,17是给定频率,由于是停机状态,输出频率肯定是为“0”
11-07-12 07:02
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;正常的,一个设定频率,一个是输出频;
运行时就只有输出频率了;
11-07-12 08:57
8楼
编辑
引用
管理
lovely8788
哦,原来是这样啊,灰常感谢。。。
11-07-18 10:25