登录
首页 变频器论坛 变频器论坛
回帖 发帖
正文

主题:Z4直流电机达不到额定功率问题请教

点击:17885 回复:26

只要在控制器上加一个电压补偿电路,或者电流补偿电路,可以使电机硬性增加,使其功率最高可以达到额定功率的2倍(甚至更高)。我在实践中运用,空载跟负载电机转速几乎不变
05-08-13 11:36
楼上所说的补偿电路,是怎么回事?详述一下可以吗?
05-09-14 22:21
高手的贴子,我们只有看的份,学习一下!
08-12-17 16:48
这是4年以前的帖子了,重新看过,感觉那时候的我很傻,嘻嘻嘻。不够成熟的说。感谢楼上顶起这贴,让我认识自己。谢谢。
08-12-17 21:26
楼主你好,仔细看了这个系统,是不是因为55kw的限流,引起22kw的电流就只有额定的80%?没有看懂55kw为什么会带不动22kw交流发电机
08-12-20 03:15
我四年前也关注过楼主的这篇帖子,我要感慨的是kdrjl在技术上是一个非常严谨,客观的人。虽从未谋面,但却是良师益友!
08-12-20 13:22

引用 asd3971 在 2008-12-20 3:15:00 发言【内容省略】

4年以前的帖子了,有些忘记了,但是问题肯定与学干所述的两个电机转矩差有关。也就是说,22kW电机的功率虽然小于55kW电机,但是他的扭矩却大于55kW电机,当大电机电动,小电机发电的时候,小电机加载超过大电机额定转矩以后,大电机就要跌转,小电机就达不到额定功率了。
特别说明:小电机的额定转速1000rpm;大电机额定转速3000rom;我第一篇帖子表述有误,现在已经更正。而后来换交流电机22kW,现象相同,我想是自己搞错了,22kW交流电机的机额定转速肯定也应该是1000rpm,否则就是真的闹鬼了。不好意思。^_^
最后修改:2008-12-20 19:54:12
08-12-20 19:53

上一页 上一页

工控新闻

更多新闻资讯