登录
首页
变频器论坛
变频器论坛
回帖
发帖
正文
主题:变频器直流母线问题
点击:1014 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
526205730
就想弱弱的问下,变频器直流母线电压是怎么算的?
最后修改:
2011/7/7 14:00:49
11-07-07 10:32
1楼
编辑
引用
管理
526205730
11-07-07 16:04
2楼
编辑
引用
管理
397533198
不清楚,帮顶
11-07-07 16:27
3楼
编辑
引用
管理
kdrjl
输入电压的峰峰值,就是变频器空载时直流母线电压,当变频器带满载时,直流母线电压略有下降,这取决于变频器制造商对直流母线电容器的设计选型,有的给的足,就压降小,给的不足,就压降大些。
制动的时候,直流母线电压被发电电流冲高了。不能超过800V否则变频器会保护动作。
11-07-07 22:57
4楼
编辑
引用
管理
wangjlcs
同意4楼的观点,一般直流母线电压为进线的根号2倍
11-07-08 09:30
5楼
编辑
引用
管理
805320554
3楼 说的对,这种现象我也看到过
11-07-08 09:49
6楼
编辑
引用
管理
clj007
1.35
11-07-10 19:55
7楼
编辑
引用
管理
1531214350
这个真的不清楚。
11-07-10 21:03
8楼
编辑
引用
管理
kdrjl
引用
clj007
在 2011/7/10 19:55:03 发言
【内容省略】
嗯,大拇指一个。
我昨天刚刚看了西门子的一个产品样本,给出的计算公式就是直流母线电压=1.35输入电压。这说明直流母线的电容器容量设计的不足以把直流母线电压拉成一条直线。
11-07-10 21:58
工控新闻
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
华北工控深度定制嵌入式产品方案,赋能商用服务机器人系统再升级
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
“2025中国自动化产业年会”在京隆重举行
台达斩获四项年度大奖 数字化与全球化双引擎驱动智造革新
华北工控EMB-4148:专为人机界面而设计的EPIC单板
台达于2025汉诺威工业展展出多元AI赋能解决方案 推动智能产业与可持续能源转型
华北工控BIS-6670L:支持轻量级边缘AI计算,满足物联网自助终端产品要求
更多新闻资讯