主题:请教PLC通讯时的程序如何编写
点击:904 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
wgl67672003
我现在正在做的设备里有一个CP1E的PLC,还有一个CP1L的PLC,其中CP1E作为主机,CP1L作为从机并与几台变频器通讯,请问:如何实现CP1L的输入点来使得相应的CP1E的输出点动作?比如说CP1L的输入点0.00控制CP1E的输出点10.00.望赐教,谢谢。
如能编写出程序更好了,呵呵
最后修改:
2011/7/6 22:59:35
11-07-06 22:57
1楼
编辑
引用
管理
wgl67672003
咋的没有人留言啊,呜呜呜
11-07-12 23:01
2楼
编辑
引用
管理
licong1238
你试下用XFER这个传送指令吧,以前用2个CP1H的PLC时都是用这个指令来相互传送控制的。不过没试过用2个不同型号的PLC来试过,试试吧
11-07-13 00:00
3楼
编辑
引用
管理
知道一点
使用PC LINK,具体看这方面资料
11-07-13 06:43
4楼
编辑
引用
管理
yk_wangyu
用OMRON自己的通讯协议就可以实现的,仔细看看编程手册就会明白的.
11-07-13 08:27
5楼
编辑
引用
管理
cvlsam
仅CP1E N型才支持PLC之间串行通讯,你不需要为此写通讯程序。
如果你的机型为N型,你可以参考CP1E软件单元手册第14-5章节。
11-07-13 13:01
6楼
编辑
引用
管理
xiaoyue899
我也很想学
11-07-13 20:07
工控新闻