主题:关于三菱D700或者E700或其他变频器的多速段控制的问题
点击:4243 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
step1
要求只允许使用按钮或者继电器控制变频器(没有PLC)启动后以20HZ运行30S后变为30HZ运行20S后以45HZ运行,要求外部接线尽可能少,采用什么方法?
这是一次职业技能鉴定试题,我只想到用按钮、中间继电器和时间继电器组成延时切换电路先后接通RL、RM、RH三个输入端子和正转信号,感觉接线太多,方案不是最好,不知道能否通过设置变频器内部参数来实现延时切换多速段?
谢谢
最后修改:
2011/7/6 7:37:22
11-07-06 07:36
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;3段速,可以用高中低三端子,也可以用二个端子;
11-07-06 08:38
2楼
编辑
引用
管理
step1
引用
ZCMY
在 2011/7/6 8:38:33 发言
【内容省略】
我现在问的是,必须要用继电器切换给端子信号吗?有没有可能用内部参数设定延时切换?
11-07-06 15:22
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
三菱变频器没有这个功能;
多段速变速你要从外面更改;
11-07-06 16:53
4楼
编辑
引用
管理
quartz
三菱D700或者E700
11-07-29 01:04