主题:新打个接地极做三相插座保护接地用,测量火线和地线电压没有显示,什么原因?
点击:1570 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
aa1969
新打个接地极做三相插座保护接地用,测量火线和地线电压没有显示,什么原因?正常是否因该有电压?
11-07-03 19:31
1楼
编辑
引用
管理
知道一点
地线没接地-----不符合标准
11-07-03 19:52
2楼
编辑
引用
管理
dushuangqiu
我想如果接地够好的话,应该测量到电压的!
11-07-03 20:47
3楼
编辑
引用
管理
viptda2005
你打的地线 很垃圾吧,不够深,下面都是干的没有水,正常要有220V的
11-07-03 22:22
4楼
编辑
引用
管理
kailelaohu
不符合要求,接地电阻不能大于8欧
11-07-03 23:52
5楼
编辑
引用
管理
759553029
接地电阻太大
11-07-08 13:47
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-07-09 09:42
7楼
编辑
引用
管理
zgj_666
底线做的不合格。
11-07-09 21:00
8楼
编辑
引用
管理
viptda2005
应该是那地线是悬空了,接地电阻无限大
11-07-09 21:14
9楼
编辑
引用
管理
1531214350
没电压接地不合格,不会起到保护作用不能使用,重新制作地线用金属网加入盐和水使网永远保持潮湿。
11-07-09 21:45