登录
首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
回帖 发帖
正文

主题:fx 1s 中怎样实现y0掉电保持

点击:4658 回复:15

各位老大,计算机控制plc的y0的开关正常没有问题。但是突然停电后再开电,plc不能实现自动保持停电前的y0状态,请问我该怎么实现调电保持y0状态和上电输出y0?
先谢了!
最后修改:2004-12-14 22:55:23
04-12-14 22:51
如果外围电路对于Y0的状态反应时间要求不是很迅速的话,你可以在程序中追加一个掉电保持的中间继电器。
例如
。。。
OUT Y0
改为:
。。。
OUT M500
LD M500
OUT Y0
04-12-14 23:00
支持!
04-12-15 09:08
一般辅助继电器M0~M384及输出继电器Y0~Y15在断电后都是复位的;
如果你要断电保持的话在原来Y0的位置用M385代替;
后面加一条Ld m385
out y0 即可实现;
04-12-15 09:19
太谢谢几位老大的回复,由于小弟刚刚学plc,还没有入门,所以有很多幼稚的问题,请别见笑。
我的程序简单的一句话:
强制输出y000:
ld x001
or y000
ani x002
out y000
梯形图:
|
|   X001         X002
|----||----------|/|------------(Y000)
|           |
|   Y000    |    
|----||-----
|
出现问题是:断电后再上电,交流接触器无电压输出,即交流接触器的线圈未完成吸合动作。
现在要实现有信号输出。
godspeed兄:
      输出改为
      OUT M500
      LD M500
      OUT Y0
   那么在plc启动时:
      LD M500
      OUT Y0
    对吗?
程序改为:
LD M500 //上电就输出
OUT Y0  //y0
ld x001  
or y000
ani x002
OUT M500
LD M500
OUT Y0
zcmy兄:
  是不是大于m385的辅助寄存器都能用?上述我改的程序能完成上电自动输出掉电前y000的状态?
04-12-15 13:19
LD X1
SET M500
LD X2
RST M500
LD M500
OUT Y0
这样应该可以了!你去试试!
04-12-15 15:09

引用 March77 在 2004-12-15 15:09:00 发言【内容省略】

的确这样
哈哈
04-12-15 21:38
好的,谢谢各位!
04-12-16 09:27
别急,这样是不可以的
因为你的y输出,并不是没有其它条件。一定有很多条件判断以后,才知道是否能够输出y。
如果你的这些条件不满足,那么第一个扫描周期,你的m也好、L也好,都被程序清零了。
如果你不要其它条件,而是开机就输出,那么一条语句就够了
ld m9039
out y0
04-12-16 17:15
楼上兄:
 正如你说的,输出y0的条件是:通过计算机发送强制打开/关闭y0的指令给plc。
 以你看,我怎么修改程序?
04-12-16 20:40

上一页下一页

工控新闻

更多新闻资讯