主题:FACE ST401联机黑屏
点击:521 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
zxanmm
FACE ST401开机时背光亮,与PLC联不上时没问题,一但通讯上了背光就熄灭,按触摸屏有声音无动作!PLC是CP1H-XA40DT-D
11-06-28 15:05
1楼
编辑
引用
管理
tigermu
使用人机的缺省的参数连plc试试?
11-06-28 15:24
2楼
编辑
引用
管理
zxanmm
原本是默认参数,改了默认参数也不行!只要一通讯上背光就熄灭!
11-06-28 15:27
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
系统控制区被占用了吧;
11-06-29 08:47
4楼
编辑
引用
管理
风之力
如果GP设置里系统区起始地址为D0,那么检查PLC程序里D0-D19有没有被占用。
11-06-29 08:48
5楼
编辑
引用
管理
zxanmm
谢谢大师指点,我回去在查看一下系统控制区!
11-06-29 10:59
6楼
编辑
引用
管理
风之力
不知是否有结果了。
11-06-30 12:33