小弟这边有一台设备,10年自己改的,用的台达DVPEH2的plc, 一直稳定运行,今天突然不走了,外围元件机械部分全部都检查过没有问题,程序清空重新下载了一遍还是不行,每个点都测试过没有问题,PLC是晶体管输出的,监控时发现脉冲输出发了一部分就不发了,此程序一直稳定运行,所以怀疑是PLC有问题,机器是用在PP押出机切片用的,请各位兄弟指点一下,多谢了!
附件:
[
本地下载
]
11-06-25 18:10
1楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
没碰到过,陪你等答案
11-06-25 18:20
2楼
编辑
引用
管理
PLC-hmi
做个最简单的脉冲输出试试
11-06-26 17:21
3楼
编辑
引用
管理
适者生存/
只做简单的发脉冲可以,没有发现问题
11-06-27 15:36
4楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-27 17:02
5楼
编辑
引用
管理
适者生存/
多谢哥们,已经试过了,还是一样,怀疑是CPU出问题了,已经送台达检验了,相信过几天就会有结果了
11-07-01 21:36
6楼
编辑
引用
管理
适者生存/
台达已经发回来了,说没有问题,最后发现居然是一个接进开关偏移原来位置2mm,造成的,谢谢大家了!