主题:请教一个关于仪表4-20MA输出的问题

点击:1746 回复:17

具体问题是这样的:
有一台液位变送器,两线制的,DC24V供电,同时从供电这两根线输出4-20MA到数显仪表来显示液位。现在增加一套工控机系统,要在工控机系统里边也显示此液位。也就是说一台现场仪表提供的4-20MA信号,要同时用到两个终端显示。这个需要增加什么样的设备能实现?最好是经济实用的,好买的,有没有这样一种设备?
11-06-24 17:41
使用一拖二无源信号分配器可以达到你的要求。
11-06-25 00:28
在数显表增加4-20ma输出功能
11-06-25 05:15
你们上层没有交换机吗?
11-06-25 08:12
该用户被锁定!
11-06-25 09:32

dlr

可把两套仪表串联起来使用4-20mA.DC信号。或者就是使用一台一进二出的KFP-1300配电器,这是最好的方法。
11-06-25 14:12

引用 小笨熊 在 2011/6/25 9:32:34 发言【内容省略】

是两个独立的系统。能否详细的指教一下,怎么串接?如果可以,请画个示意图,谢谢。
11-07-02 14:42

引用 dlr 在 2011/6/25 14:12:21 发言【内容省略】

一进二出的KFP-1300配电器,这个在什么地方能买到?网上好像查不到。有没有具体的品牌和型号?
11-07-02 14:50

dlr

引用 666-liuliu 在 2011/7/2 14:50:31 发言【内容省略】

配电器是电动Ⅲ型仪表的一个附件,现提供一个上海产品的地址如下:
http://www.shanghai1718.com/product/list.asp?product_id=3467
11-07-02 14:59