具体问题是这样的:
有一台液位变送器,两线制的,DC24V供电,同时从供电这两根线输出4-20MA到数显仪表来显示液位。现在增加一套工控机系统,要在工控机系统里边也显示此液位。也就是说一台现场仪表提供的4-20MA信号,要同时用到两个终端显示。这个需要增加什么样的设备能实现?最好是经济实用的,好买的,有没有这样一种设备?
点击:1746 回复:17
引用 小笨熊 在 2011/6/25 9:32:34 发言【内容省略】
是两个独立的系统。能否详细的指教一下,怎么串接?如果可以,请画个示意图,谢谢。引用 dlr 在 2011/6/25 14:12:21 发言【内容省略】
一进二出的KFP-1300配电器,这个在什么地方能买到?网上好像查不到。有没有具体的品牌和型号?引用 666-liuliu 在 2011/7/2 14:50:31 发言【内容省略】
配电器是电动Ⅲ型仪表的一个附件,现提供一个上海产品的地址如下: