登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:安川616 G5 变频器 SC 故障求助
点击:1231 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
sb-24
我这里有一台,安川616 G5 变频器,用在电梯上的,可是电梯一启动就报SC故障,检查发现最右边模块坏了个,更换后上机实验发现故障还是一样,求老手指点应该检查哪些元件,最好帮忙精确到图号,本人新手多谢多谢!!
变频器室15KW的 请问最右边的模块对应的光耦是哪一个啊?
11-06-22 18:56
1楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
sc 是短路故障,此机采用光藕PC929作下半桥隔离驱动,常见于其中一只光藕出问题!
11-06-22 20:38
2楼
编辑
引用
管理
sb-24
谢谢兄弟,跟上半桥的939没关系么?
11-06-22 22:42
3楼
编辑
引用
管理
xq09181
变频器室15KW的 请问最右边的模块对应的光耦是哪一个啊?
从右边模块的触发端子,倒着测回去,就找到驱动光耦了。自己测一下,比别人的解答更为准确和方便,楼主为嘛不用万用表测量一下呢?
PC929有IGBT检测功能,检测异常时,报出SC故障或接地故障。
PC929的相关资料,论坛或网上都有的,可查到的。
最后修改:
2011/6/23 6:46:39
11-06-23 06:44
4楼
编辑
引用
管理
sb-24
多谢各个,如果换了问题光耦如何确定已修好啊
11-06-23 07:35
5楼
编辑
引用
管理
zsyf
故障没排除乱上电,得准备好几个模块。
11-06-23 08:02
工控新闻
皮尔磁:狭小空间防护,安全高效一步到位
中国经济长期向好潜能不断释放 进口稳中向好势头有望持续
和利时亮相中国国际软件发展大会,多项成果斩获行业认可
优必选发布Thinker cosmos:加码开发者生态,推动人形机器人走向规模化
珞石机器人荣获智元“优秀供应商伙伴”奖
华北工控SOMB-6581嵌入式核心板:关键行业智能化开发的首选
重庆仪器仪表展观众参观登记开启,速来解锁观展特权礼包!
华北工控EMB-4148:为视觉引导机器人装上“智慧大脑”
更多新闻资讯