主题:编码器检测实现两变频电机同步
点击:1093 回复:2
楼主
编辑
引用
管理
wanduola
硬件:PLC S7-200 CPU226,4模拟量输出扩展模块,变频器 M440,两个增量型编码器;
控制要求:变频电机轴端装有编码器,通过PLC高速计数读取编码器的值。两变频器同时启动同时停止,两变频电机分别带动两个转盘旋转,现在需要两个转盘旋转的角度一样,在运行的过程中怎样修正变频器输出频率来实现两个转盘的同步?变频器频率给定通过模拟量给定。
11-06-21 11:18
1楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-21 12:53
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
是的,关于同步控制,在西门子的技术论坛里有很多精华热贴的讨论。对于要求不严格的同步控制,楼主的方案也可以,把速度搞得慢点,把从机电机的功率储备高的足一些。做到稳态同步动态过程快一点,还是有可能的。但是想做到角同步没戏。
角同步(动态的同步),需要主从之间的通讯快速,一般采用光纤通讯,而且是点对点的专门的定制的通讯协议来搞。西门子的是同步卡,而且用工程型的变频器,MM4系列的不行。