主题:通讯线的问题
点击:862 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
带你切私奔
请问S7-200用RS485自由口和台达变频器用MODBUS协议通讯的话,用什么线来连接它们。S7-200它的RS485物理接线口是9针D型口,而变频器那边只有(RS485+ ,RS485-)两个接线端子,如果要把S7-200和这个变频器通讯的话,通讯线是不是要有个中间转换装置呀?
11-06-20 21:11
1楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
采用ASII码通讯也可以啊
11-06-21 02:04
2楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-21 08:45
3楼
编辑
引用
管理
qz07sale
问一下,483的通信线是接到哪个上面的,直接在接一个485母头
11-08-12 14:42
4楼
编辑
引用
管理
wkwsq0000
3- 8
3+ 8—就可以了
12-02-09 23:52
5楼
编辑
引用
管理
带你切私奔
哦,感谢前辈的无私指导.还一个问题这根通讯线用普通的电线就可以了还是要屏蔽双绞线呀?
12-02-27 17:49
6楼
编辑
引用
管理
dixinke
尽然是这么久之后有人回复。
最好是带屏蔽的,一般普通线也就可以了。
主要是看干扰源的。
12-03-04 21:04
7楼
编辑
引用
管理
hansenblue
网线都行
12-03-05 13:45