主题:通讯线的问题

点击:862 回复:7

请问S7-200用RS485自由口和台达变频器用MODBUS协议通讯的话,用什么线来连接它们。S7-200它的RS485物理接线口是9针D型口,而变频器那边只有(RS485+ ,RS485-)两个接线端子,如果要把S7-200和这个变频器通讯的话,通讯线是不是要有个中间转换装置呀?
11-06-20 21:11
采用ASII码通讯也可以啊
11-06-21 02:04
该用户被锁定!
11-06-21 08:45
问一下,483的通信线是接到哪个上面的,直接在接一个485母头
11-08-12 14:42
3- 8
3+ 8—就可以了
12-02-09 23:52
哦,感谢前辈的无私指导.还一个问题这根通讯线用普通的电线就可以了还是要屏蔽双绞线呀?
12-02-27 17:49
尽然是这么久之后有人回复。
最好是带屏蔽的,一般普通线也就可以了。
主要是看干扰源的。
12-03-04 21:04
网线都行