登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:T37的应用

点击:1028 回复:4

附件
在监控状态下,T37一直在计数,但不知是多长时间才能接通
11-06-14 16:18

引用 shibazi58 在 2011/6/14 16:18:48 发言【内容省略】

定时器正常工作始终3秒后接通。
但是程序员的监控机制决定了不可能存在那么快的监控速度。
当定时器达到定时时间时,触点T37的地址状态由ON转为OFF,此时M10.7的状态变为OFF,由于M10.7的状态为OFF,定时器T37复位,由于定时器的复位,导致触点的地址状态由OFF转为ON,加上程序员没有将M10.6的状态转为OFF,因此M10.7 重新得电,定时器的计时重新开始,以此往复。
程序员就可开始迷惑了……
以上仅代表个人见解。
Good Luck~
11-06-14 16:59
如果M10.6不是一直为ON的话,楼主就可以看到T37不会重复计数了!
11-06-14 17:28
该程序在自我循环,无休止。
11-06-14 18:34
T37一开始是OFF的
11-06-16 21:09

工控新闻

更多新闻资讯