mr-j2s伺服器报ALE0后报AL30,开机不启动运转,但刹车电阻越来越热,最后报AL00,达到一定时间报AL30,机器不能用。请教各位,我花了两日时间了。谢谢。
11-06-13 23:12
1楼
编辑
引用
管理
xuejinyou
你的制动频率是不是太大了 导致制动电阻发热量过大,
1建议你检查一下风扇是否转动
2 检查是否正确接入制动电阻
3查看参数NO 0 是否和你选择的制动电阻参数一致
一切没有错误后
你可以这样试试1减小制动频率2增大再生电阻容量3减小负载
实在不行就要请客服啦 祝你好运
11-06-14 10:23
2楼
编辑
引用
管理
ishgiag
你是否有MR-J2S-100A的说明书上传吗?
你知道那个网站上可以下载呀,请告之,谢谢!我在学习中.
11-08-16 13:57
3楼
编辑
引用
管理
LIUSHIXIN
你是否有MR-J2S-100A的说明书上传吗?
你知道那个网站上可以下载呀,请告之,谢谢!我在学习中.我有啊,QQ672795148。我发给你
11-10-02 19:52
4楼
编辑
引用
管理
ZCMY
AL30 再生制动异常;
11-10-03 09:29