主题:关于压力变送器膜盒带液问题!

点击:687 回复:6

我们有几台3051变送器,分别安装在容器的气相和液相,但是经常气相带液,导致压力偏低,排液频次太高,想请教下大家有什么好点的办法没?  目前工艺情况不能进行更改,只能从仪表上考虑!倒压管距离也比较短,不到一米,垂直安装的。
11-06-11 15:06
最简单的办法是在变送器前安装自排式油水分离过滤器。
最后修改:2011/6/11 16:58:28
11-06-11 16:57
能详细说说吗,我Q:249889146
11-06-11 17:18
如图所示,这样比较方便,自排式油水分离过滤器现在市面上很多,具体型号你可以去百度搜索一下看看。
附件
11-06-11 21:56
你好。很谢谢你。交个朋友吧,向你学习,我Q:249889146
11-06-12 11:31
不好意思楼主,这段时间比较忙,基本上来收收邮件就下线了,有问题的话在这里提出吧,QQ不常上的。