主题:FX2N可用交流220v或直流24v,对不对?
点击:3860 回复:9
楼主
编辑
引用
管理
loco
我觉的FX2N既可用交流220v,又可用直流24v,但交流较直流更安全,对不对?但说明书为何要求不准接外部24V电源?L和N哪个是火线?谢谢诸位老师!
04-12-11 09:05
1楼
编辑
引用
管理
March77
AC220V是输入,即提供给PLC的电源.
DC24V是PLC内部的电源,可以提供给一些传感器等元件用,但电流不可太大,具体可以看PLC带的说明书.
最后我想问loco 兄"L和N哪个是火线?"
你是学电的吗?
04-12-11 10:33
2楼
编辑
引用
管理
godspeed
N即neutral,L即live
04-12-11 14:22
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
对于电源电压,三菱提供有交流的型号及直流的型号;
交流型号的输入电压为:AC85~265V;
直流型号的输入电压为:DC24V;
L为火线,N为零线;
04-12-11 18:46
4楼
编辑
引用
管理
loco
谢谢诸位!我想说的是如果输入DC24V不稳定的话,波动较大,有可能烧毁PLC。
04-12-11 21:10
5楼
编辑
引用
管理
宝贝99
是的
04-12-12 01:08
6楼
编辑
引用
管理
ZCMY
引用
loco
在 2004-12-11 21:10:00 发言
【内容省略】
DC电源型的PLC一般不会烧毁,而且你用开关电源就行了,输出的电压是不会波动的;
04-12-12 09:18
7楼
编辑
引用
管理
zsyf1
引用
loco
在 2004-12-11 9:05:00 发言
【内容省略】
应是直流型较交流型安全吧,PLC左下角的是24V输出,当然不能接电源了。如果把内部的电源板拆下,这时直流输出端就可接外部24V电源了。且可正常使用(有些多路电源供电的机型不行)
04-12-12 13:41
8楼
编辑
引用
管理
loco
我现要试用FX2N,拆内部电源板好象很麻烦。照常理,直接外接24V电源应该不会烧坏别的部件吧,请大家指点一下?
04-12-12 20:22
9楼
编辑
引用
管理
zsyf1
如果AC220端不接电源,在DC24处供电,不会损坏PLC(如极性接反会内部短路),但如果你的机型是FX2N-**MT的肯定不行,MR的可能行,我没试过2N的。只试过FX0/FX0S在输出24V电源处供电可正常使用(我是拆开板分析过才通电的,千万别乱试)。
最后修改:
2004-12-13 7:40:34
04-12-13 07:28