我这里有一台机器电机想加一套电磁抱闸170V直流的,我想从电机接线住处引两根380V加一个二极管行吗,抱闸不大也就几百瓦,需要加多大的二极管,是串联在一根相线上吗。
11-06-09 17:39
1楼
编辑
引用
管理
zp197873
加二极管的目的是什么?有专门的整流桥啊!
11-06-09 19:19
2楼
编辑
引用
管理
ascent
不是用专门的抱闸机构?
11-06-09 19:27
3楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
11-06-10 09:54
4楼
编辑
引用
管理
liuliuguan
这个合适不?这是90V的,170v的把管子耐压值加大600V,线路接380V
最后修改:
2011/6/10 10:18:46
11-06-10 09:55
5楼
编辑
引用
管理
1143799064
半波整流怎么做
11-06-10 20:24
6楼
编辑
引用
管理
wyb2866255
“我这里有一台机器电机想加一套电磁抱闸170V直流的,我想从电机接线住处引两根380V加一个二极管行吗,抱闸不大也就几百瓦,需要加多大的二极管,是串联在一根相线上吗。”
从电机接线住处引两根380V加一个二极管是可以的,见下图:
经过二极管半波整流,其整流的直流平均电压=380*0.45=171V。
关于选用多大的二极管,可以这样计算:如抱闸功率为 P ,U=171V 故电流:
I= P / U 二极管应选工作电流>=P/U,反相电压>=380*3=1200V
11-06-10 21:53
7楼
编辑
引用
管理
1143799064
抱闸线圈500瓦R应选多大呢,不串R可以吗
11-06-11 06:32
8楼
编辑
引用
管理
wyb2866255
图中的R表示抱闸线圈的内阻,不是外接的,对于直流抱闸,其电流大小取决与线圈电阻,即:如功率=500W,线圈电压=170V,则电流=500/170=2.9A,其线圈电阻=170/2.9=58.6欧。
11-06-11 07:53
9楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-11 13:15