本人对电学理解甚少。再次麻烦大家。
我家的井17米深。自带了30米得电线,电线上有电容。我在线尽头接了一个插头,当插头查到插座上20分以后,插头会发热厉害,现在插头都变形了。请问大家我该怎么改下线路。不用插头了换别的行吗?在室外怕雨淋,可以改到室内控制吗?
最后修改:
2011/6/8 19:02:28
11-06-08 19:00
1楼
编辑
引用
管理
1143799064
最简单的C16的漏电保护器就可以,复杂点接一个自锁的接触器的电路,就可以了没问题,
11-06-08 19:05
2楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
哦,直接接个漏保?
用水就合闸,不用水了就按下试验按钮。
自锁是啥意思啊?不懂了。
11-06-08 19:14
3楼
编辑
引用
管理
qlin
如2楼所说,接一个合适的漏电保护开关,可以。
最后修改:
2011/6/8 19:35:43
11-06-08 19:21
4楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
谢谢。
11-06-08 20:15
5楼
编辑
引用
管理
750324584
同意二楼的说法,接上漏掉保护开关……
11-06-08 20:46
6楼
编辑
引用
管理
qlin
关开关时,是操作开关手柄,不是“按下试验按钮”;
“自锁”是描述继电器控制电路的一个基本名词,比如用“按钮”控制一个接触器,按下“起动按钮”、接触器吸合,而通过将该接触器的一个“动合”触点(常开触点)并接到“起动按钮”的动合触点(事先已经连好线),使得松开“起动按钮”后、接触器仍然吸合的现象,就是自保(自锁)。
描述起来很拗口的,找一个简单的“起、保、停”电路看看,就可理解了。
注意,这只是帮助理解;
若无电气操作知识或未取得电气操作资格,必须电工人员进行接线等操作,安全第一。
11-06-08 22:45
7楼
编辑
引用
管理
ascent
7楼大侠说的很详细了,换个漏保就行了
11-06-09 12:18
8楼
编辑
引用
管理
高兴上网
擦头太小了 ,电流太大,,
11-06-09 17:42
9楼
编辑
引用
管理
wlbmxl
哦,谢谢了。。