主题:关于低压无功自动补偿
点击:664 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
王洪坡
我们厂子自己做了2个低压无功补偿电容柜 ...可是无论怎么设置 都不会自动投切电容啊 请问是什么原因造成啊
11-06-08 09:34
1楼
编辑
引用
管理
温陵
是不是补偿头取样电流和取样电压接不对啊。
11-06-08 10:47
2楼
编辑
引用
管理
shjzsxl
同意2楼看法。同时还有一可能就是功率因素为1或功率因素超前。不过一般很少有这样的情况。所以应该是取样线接错。
11-06-08 11:10
3楼
编辑
引用
管理
306725775
还有一个是你设置的启动时间多长?还有是否有元器件坏了!
11-06-08 11:45
4楼
编辑
引用
管理
zgj_666
同二楼一样取样线接错了。
11-06-08 11:58
5楼
编辑
引用
管理
sx5639
同意二楼的说法
11-06-08 15:16
6楼
编辑
引用
管理
智能ABC/Z
我以前遇到过,取样电阻不当或接线有误。(之前互感器从1600/5一直换到200/5都没有解决问题,后来仔细检查才发现接线有误。)
11-06-08 16:45