主题:ABB变频器问题
点击:1949 回复:16
楼主
编辑
引用
管理
byf394127375
大家好我现在用的是ACS510-01 ABB的变频器,现在要求在上位机手动给频率,怎么用变频器中的“开关量”给定频率呢?
不用模拟量给定的。。。
谢谢大家了。。
11-06-01 14:37
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这种给定频率叫固定值给定。应该有专门的“宏”,这是ABB变频器的特点。还是找本说明书看看吧。
11-06-01 19:48
2楼
编辑
引用
管理
zjonline
ACS510标准宏、线宏、交变宏都可以用DI3,DI4两个输入点的组合实现固定频率的输出
但是它只能通过DI3,DI4(1+0,1+1,0+1)的组合,实现3种固定频率。
11-06-02 12:21
3楼
编辑
引用
管理
lihai010
楼上的,基本能说明问题的处理方法了
11-06-02 23:07
4楼
编辑
引用
管理
byf394127375
上楼谢谢您 了
那你意思上位机上这样也可以给定吗?就是上位机手动输入频率。
我见他们是旋转开关给定的?如果是旋转快关给定,那它把DI3接通,不断开那他的频率是不是一直在增长,直至增长到50HZ。。
最后修改:
2011/6/10 18:46:20
11-06-10 18:41
5楼
编辑
引用
管理
sunchuankong
可以通过DI进行升降速
11-06-11 09:07
6楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-06-11 13:42
7楼
编辑
引用
管理
zhuxianglin
ABB ACS510-01变频器可以通过数字输入口实现7个恒速,用户手册上写的清清楚楚,GROUP12参数组
11-06-20 15:01
8楼
编辑
引用
管理
1638921234
师夷长技以制夷 我就是卖ABB的
11-06-30 09:51
9楼
编辑
引用
管理
xzy1010666
请问楼主西门子440变频器报F0001故障且六号端子没有电位输出怎么解决,谢谢。
11-08-23 16:15