主题:【话题】为什么三相电流不平衡?(20110602)
点击:2189 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
bbshaoxiang
电动机自耦降压启动。运转三,四分钟后,电子保护器动作断开控制回路,测得三相电流分别为36A。38A,45A,是什么原因引起的呢?请各位大侠帮帮忙。。。。。
最后修改:
2011/6/3 8:40:56
11-05-31 10:42
1楼
编辑
引用
管理
zongbt
肯定是电机绕组不平衡引起的,是不是修过的电机?
11-05-31 16:04
2楼
编辑
引用
管理
zhengpan2010
测量下电机的绕组阻值 比较下啊 是否相差太大啊
11-05-31 16:07
3楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
测量一下绕组阻值,再测量一下电源电压。
11-06-01 10:02
4楼
编辑
引用
管理
rymx12345
楼主没说清,谁知道他的保护是甚么?参数对吗?可以肯定的是,不是三相不平衡造成的。
11-06-02 07:57
5楼
编辑
引用
管理
zp197873
是否绕组匝间短路?
11-06-02 08:21
6楼
管理
weixian001
该帖内容不符合相关规定!
11-06-03 09:13
7楼
编辑
引用
管理
tiingli
零线断了,零点漂移了
11-06-03 10:49
8楼
编辑
引用
管理
囍临门
匝间短路的可能性最大
11-06-06 19:48
9楼
编辑
引用
管理
小阳
相差不是太大,并不见得是三相电流不平衡,可能另有原因。
11-06-07 07:12