主题:压缩机的电机45KW三相电阻有点略微不平衡,运行有问题吗?十万火急
点击:2932 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
carrier
其他指标应该没有问题。
高手们请回复:wangmingliang@126.com
在此先谢了!
04-12-10 08:05
1楼
编辑
引用
管理
金牌电工
照用,除非你有办法修好它
05-11-20 21:23
2楼
编辑
引用
管理
zhanglichang
顶,只要没坏,照用
05-11-21 20:04
3楼
编辑
引用
管理
长风
低压电试一下,三相是否平衡?.............
05-11-21 20:59
4楼
编辑
引用
管理
zhj780314
三相电阻的差不超过0.2%超过了 要处理比如烘考 浸漆 等手段
05-11-22 00:57
5楼
编辑
引用
管理
chum
是直流电阻吗?三相异步电机接入交流电时基本是感抗,感抗/直流电阻=会很大,所以影响不大,但,,,是什么原因造成直流电阻有相差呢?是不是线圈匝数相差厉害呢?这个就有影响了,,,