主题:FX1N报警程序怎么写?
点击:739 回复:5
楼主
编辑
引用
管理
sim05886204
有一个气动控制系统,要求任一动作超时就报警,同时切断总进气阀。我的问题是总进气阀切断,则其他动作都会超时,怎么写程序?
11-05-27 06:24
1楼
编辑
引用
管理
1143799064
用一个分支比如MC,MCR然后需后串在这条程序上报警就断开就可以了
11-05-27 06:41
2楼
编辑
引用
管理
sim05886204
仿真过,行。谢谢!
11-05-27 16:26
3楼
编辑
引用
管理
fj6174
你说的到底是什么意思
11-05-28 10:22
4楼
编辑
引用
管理
qlin
引用
fj6174
在 2011/5/28 10:22:01 发言
【内容省略】
楼主的意思,可能是:若因某动作超时而切断总进气阀后,则暂时不再检测“动作超时”。
11-05-28 19:49
5楼
编辑
引用
管理
sim05886204
只能用梯形图编程,SFC不行。