需不需要星三角启动,关键还是看负载,要是重负载启动,那就必须用星三角启动!
11-05-30 03:00
该用户被锁定!
11-05-30 07:46
11楼,面壁去,告诉别人重负载启动使用星三角?!
11-05-30 07:55
10楼,”星形转速要低些,三角形转速要高些。“不敢苟同,有时间多看看电机类的书籍,看看转速跟什么有关。。
11-05-30 07:57
记得读书时候,有的书籍说是7.5KW以上,有的说10KW以上,归根到底只要你们的变压器够力,不用星三角也行
11-05-30 23:49
星形接法两相绕组承担380V,三角形是一相绕组承担380V,难道转速不是更高些吗?  请问
11-05-31 04:51
星三角降压启动,主要目的是为了降低启动电流用的
11-05-31 11:25
学习了
13-06-25 00:10
不管用什么样的启动方式,主要是看你变压器的容量,变压器容量大,能保证电机直接启动时的启动电流,就可以直接启动,不能保证满足启动电流就要考虑减压启动,当然最常见的是用星角启动,还有功率大的用自耦隆压的,也有频敏变阻的等等方法的,总之是看变压器的容量而决定的,主要是保证用电安全!