dha-2009
接触器KM1-KM6除了软件里互锁,硬件也要互锁,接触器辅助常闭只有2个,不够用,咋办?假设KM1左边粘连,可右边辅助常闭点照常导通,起不到互锁保护,请老师帮忙?
11-05-25 17:05
1楼
编辑
引用
管理
mengx9806
加继电器做中转。
11-05-25 17:18
2楼
编辑
引用
管理
1143799064
加中间继电器用它的辅助点
11-05-25 17:53
3楼
编辑
引用
管理
zmzhang
加辅助触点啊
11-05-25 18:08
4楼
编辑
引用
管理
留影
你要多少个常闭触点?换一种有多个常闭触点的接触器不就可以了。
11-05-25 18:45
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
触点扩容,一般都是采用中间继电器的办法,主要是成本比较低。简便易行。
11-05-25 19:44
6楼
编辑
引用
管理
dha-2009
现在用的是6个CJ20-400A,不知道换那种好。
11-05-25 20:49
7楼
编辑
引用
管理
yanwen0227
有外挂式的辅助触点。
11-05-26 08:57
8楼
编辑
引用
管理
匿名用户
该用户被锁定!
11-05-26 09:19
9楼
编辑
引用
管理
feng14005
用扩展触头或者加中间接触器吧!