主题:组态王与PLC连接不能接收数据

点击:770 回复:1

我用组态王和西门子S7-200连接,用PPI通信方式,设备串口选COM1的时候进行组态,无法打开通信设备,设置为COM2的时候可以打开通信设备,但是无法接收到数据,西门子波特率为19.2,组态的无论设置为19.2还是9.6都无法接收到数据,请问这是怎么回事?另,通信方式选RS232,RS485等都没用
11-05-25 14:41
我们出现过同样的问题,换个计算机就好了。
主要是电脑上的232口对RS232/485转换器电压提升不够,导致转换器工作电压不稳,通讯不正常,所以232电压(理论上是正负15V以上)高一点的就能用。
希望大家继续探讨。
最后修改:2011/6/16 22:50:08
11-06-16 22:48